我一朋友在郊区办一小厂。供电所给提供了引自架空线路的TN-C电源,并且加装了漏电保护。因设备中有大量三相设备,N线又不能重复接地,否则上级漏电必动作。TN-C系统无法提供保护接地。我想用户配电箱处单独做成接地。即变成了TT系统。这样就变成了TN /TT混用。请问有何问题?如可以单独做接地的话。需要如何简单的做一下。(92DQ13的做法工程量太大了)。

谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xuyq
    xuyq 沙发
    TN-C不能装漏电保护,做重复接地后,变为TN-C-S才能装漏电保护
    2009-07-29 14:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • 码头电气
    码头电气 板凳
    2#说的很对,TN-C装什么漏电保护??
    2009-07-29 10:59:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压鼠笼式电机减速停车

有一台220KW的6KV鼠龙式水泵电机,扬程大概有200米;由于是直接启动,停车时由于水流倒退,对水泵形成强大的冲击,影响了水泵的使用寿命。设备上提出电气方面想办法解决一下,但投资不能太大。高压变频器不可行。