有一台220KW的6KV鼠龙式水泵电机,扬程大概有200米;由于是直接启动,停车时由于水流倒退,对水泵形成强大的冲击,影响了水泵的使用寿命。设备上提出电气方面想办法解决一下,但投资不能太大。高压变频器不可行。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tn-s
    tn-s 沙发
    “200米可有10kgf/平方厘米的压强!!!”
    算错了?
    2009-07-21 08:33:21

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “停车时由于水流倒退,对水泵形成强大的冲击,影响了水泵的使用寿命”?
    这是操作问题,这水泵不会没装阀门吧?
    按常规:水泵起动时,先打开(一半)进口阀门,关闭出口阀门,电机起动后,慢慢开大出口阀门,到一半左右,再把进口阀门全开,然后再慢慢开大出口阀门,直至电机到额定负荷。
    停泵:先关小出口阀门到一半,再关小进口阀门到一半,然后把出口阀门慢慢关小到全关,停电机,再全关进口阀门。这样做对泵没有冲击吗?
    如果乱操作,除了在出口装电动阀可自动控制外,别无他法(变频器也无法控制200米水倒流!)200米可有10kgf/平方厘米的压强!!!