我在一个工程装的湿式报警阀,刚装好时测试是好的,2年没用,打开试验阀发现水力警铃不响,拆开连接管,发现报警支管无水流出来。。。拆开报警阀主体,没发现什么问题。。。现在只有喷淋泵打开水力警铃才会响,压力开关才会动作,用稳压泵都没用,各位工程师们帮忙给诊断诊断,不胜感激!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
空01
沙发
我最长一次打了72小时的压,因为空气不好排
2006-09-08 14:10:08
赞同0
-
zhxou
板凳
一般都是管两头各挂一块压力表,最近看了试压程序很烦琐,一天还不能搞定。我们做旧城改造消耗不起时间,没办法最后公司也就按一般的程序试压合格就可以了,为了保证管道接口质量采用打压0.9MPa 两个小时,如果没出现问题就OK了。
2006-09-08 13:18:08
赞同0