请工程师们帮忙!湿式报警阀问题

发布于:2005-05-27 20:15:27 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我在一个工程装的湿式报警阀,刚装好时测试是好的,2年没用,打开试验阀发现水力警铃不响,拆开连接管,发现报警支管无水流出来。。。拆开报警阀主体,没发现什么问题。。。现在只有喷淋泵打开水力警铃才会响,压力开关才会动作,用稳压泵都没用,各位工程师们帮忙给诊断诊断,不胜感激!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 伯大哥
    伯大哥 沙发
    疏通管道和管道过滤器,检查水力警铃的喷水孔是非堵塞。还有本支路的阀门应该是常开的。
    2005-06-01 13:44:01

    回复 举报
    赞同0
  • 成哥
    成哥 板凳
    可能是
    1.连接管道内有杂物堵塞
    2.水力警铃上的连接螺杆锈涩了
    2005-05-31 19:33:31

    回复 举报
    赞同0