急!室外消防和一路水源问题

发布于:2009-07-19 14:39:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个地下一层,地面三层的车库,室内消防15L/S,室外消防20L/S,自喷30L/S。设计时甲方说有2路水源DN200,室外消防考虑由市政供给,地下室消防水池仅储存室内消防和自喷用水。现在,建筑已封顶,甲方突然说水源只有1路了,那室外消防用水如何保证?:Q 请高手帮帮忙!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zijian.g
    zijian.g 沙发
    市政管网为环状,环状管网上接两路进水也可以,但是要求市政环网中间要有分段阀门,从不同管段接入
    或者就增加水池容积,再弄个取水口
    至于到底怎么做,还是由甲方和消防部分协商确定吧
    如果是二类建筑,按规范是可以放松要求的