    zzkang 沙发
    按最不利消火栓 满足七米水柱 计算总进口压力 才叫常高压 在保证水量 水压时不设置高位水箱
    2011-04-14 12:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • lcs37360
    lcs37360 板凳
    首先要搞清楚什么是常高压,什么是临高压,
    市政供水属于常高压,满足不了该建筑的消防需要,就要设置临高压系统,(也就是消防水池,水箱,