正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(83 )
主题
回复
粉丝
中央空调
30.7 万条内容 · 812 人订阅
阅读下一篇
我手头上有一个项目,餐厅中有一个300平方的宴会大厅,我想用回风工况的空气处理机,估算冷负荷大约110kw左右,请问我该选择多大风量和冷量的回风工况机组?是按照冷量选择吗?顺便请教各位大虾,新风工况和回风工况的空气处理机到底如何计算与选择,原则是什么?一直很困惑!坐等。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(83 )
只看楼主 我来说两句楼主的做法是冷凝水单独设了立管,立管直接接至室外雨水井,而在上述条文中,并未提到冷凝水直接排入室外雨水井是否需要设空气隔断措施,这是空调规范的不严密之处。
至于4楼的观点,应该主要是针对冷凝水管与地上密闭雨水系统直接连接才会发生,楼主现在已经是冷凝水单独设了立管,由立管接至室外雨水井了。
说到这,其实还未完全解答楼主的问题,那么再看另一本规范《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003的说法,强制性条文第4.3.13的第4条: 空调设备冷凝水的排水应采取间接排水的方式。 条文解释:雨水系统也存在有害气体和臭气,同时考虑到水封有被破坏的可能,冷凝排水管道不应直接与雨水检查井连接,应采取间接排水方式,间接排水口的最小空气间隙按规范4.3.14。(个人理解:非经常排水处水封很容易丧失,尤其冷凝水系统只在制冷时工作,无法保证水封长期不被破坏,因此不应只靠水封作为空气隔断措施,而应采取更安全的间接排水方式)。
个人结论: 综合两本规范, 冷凝水管建议单独设置,并采用间接排水的方式排至卫生间地漏、空调机房地漏、室外明沟、地下室集水井等位置。之后就是给排水专业的事了,优先接入室外雨水检查井,但排入室外污水检查井似乎也不违反规范,当然前提都是间接排水。
回复 举报
回复 举报