土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调凝结水可以直接连到室外雨水井吗

空调凝结水可以直接连到室外雨水井吗

发布于:2009-07-19 01:17:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调凝结水管,(北京)设计图纸排至单独凝结水管,然后接至立管排至室外雨水井。
个人觉得这种做法欠妥,规范要求:冷凝水排放应有空气隔断措施。但这样做不合要求啊!
要是像电影〈恐怖之旅〉那样,细菌病毒,通过管道和风管传染,引发传染病,岂不是罪大了。

补充:设计无水封。:)

[ 本帖最后由 liu_ly 于 2009-7-25 22:19 编辑 ]

全部回复(83 )

只看楼主 我来说两句
  • bigchill
    bigchill 沙发
    关于冷凝水的排放,GB50019-2003 空调规范第6.4.18的第5条: 冷凝水排入污水系统时,应有空气隔断措施,冷凝水管不得与室内密闭雨水系统直接连接,条文解释:前者为了防止臭味,后者防止雨水通过冷凝水盘外溢。

    楼主的做法是冷凝水单独设了立管,立管直接接至室外雨水井,而在上述条文中,并未提到冷凝水直接排入室外雨水井是否需要设空气隔断措施,这是空调规范的不严密之处。

    至于4楼的观点,应该主要是针对冷凝水管与地上密闭雨水系统直接连接才会发生,楼主现在已经是冷凝水单独设了立管,由立管接至室外雨水井了。

    说到这,其实还未完全解答楼主的问题,那么再看另一本规范《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003的说法,强制性条文第4.3.13的第4条: 空调设备冷凝水的排水应采取间接排水的方式。 条文解释:雨水系统也存在有害气体和臭气,同时考虑到水封有被破坏的可能,冷凝排水管道不应直接与雨水检查井连接,应采取间接排水方式,间接排水口的最小空气间隙按规范4.3.14。(个人理解:非经常排水处水封很容易丧失,尤其冷凝水系统只在制冷时工作,无法保证水封长期不被破坏,因此不应只靠水封作为空气隔断措施,而应采取更安全的间接排水方式)。

    个人结论: 综合两本规范, 冷凝水管建议单独设置,并采用间接排水的方式排至卫生间地漏、空调机房地漏、室外明沟、地下室集水井等位置。之后就是给排水专业的事了,优先接入室外雨水检查井,但排入室外污水检查井似乎也不违反规范,当然前提都是间接排水。
    2009-07-23 15:08:23

    回复 举报
    赞同1
  • baiyunxiansheng
    因地制宜,见机行事。
    2014-07-31 23:28:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

sos,各位大虾帮忙看看空气处理机的问题

我手头上有一个项目,餐厅中有一个300平方的宴会大厅,我想用回风工况的空气处理机,估算冷负荷大约110kw左右,请问我该选择多大风量和冷量的回风工况机组?是按照冷量选择吗?顺便请教各位大虾,新风工况和回风工况的空气处理机到底如何计算与选择,原则是什么?一直很困惑!坐等。。。

回帖成功

经验值 +10