土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 镀锌钢管焊接的问题?

镀锌钢管焊接的问题?

发布于:2009-07-18 11:07:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
图纸要求小于100用焊接钢管,大于100用无缝钢管。
现在施工方小于100用的都是镀锌的,其中DN70为焊接的,其他是丝接,觉得这事不太好办,也不知道他们为什么要这样做?

按规范的话,这样做是不是不合适呢?焊接可以吗

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dahuzhiguang
    dahuzhiguang 沙发
    镀锌钢管不能焊接,那样就破坏镀锌层
    2009-09-28 13:54:28

    回复 举报
    赞同0
  • crcwl88
    crcwl88 板凳
    一般设计都要求<DN50一下采用镀锌钢管,丝接。>50采用焊接。
    2009-07-27 14:51:27

    回复 举报
    赞同0