有这样一个系统,两台主机,一台冷却水流量420m3/h,一台300m3/h,两台冷却塔冷却水量均为600m3/h。
每台主机冷却水管单独供至冷却塔,回水通过集管至机房经水泵后再通过集管至冷水机组。
现单独开启一台冷水机组运行正常,当两台机组同时开启时冷却塔水量严重不平衡,对应大机的冷却塔水量溢出来,对应小机的冷却塔缺水,导致小机停机。
这其中原因是什么?请各位大侠指点指点。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yqli809
    yqli809 沙发
    这个问题我感觉不是冷却塔的问题,应该是泵出水后到集管再到机组段的问题,看楼主所言,应该是泵将水全打到大机组,导致小机组无水,大机组水溢出,在集管到大小机组分流外加阀门进行一下调节,应该能解决问题
    2009-08-08 13:55:08

    回复 举报
    赞同0
  • desheng001
    desheng001 板凳
    调节一下供水的阀门,一般可以采用联通分供。的方法
    2009-08-08 12:25:08