土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助自动喷淋灭火系统的设置问题!

求助自动喷淋灭火系统的设置问题!

发布于:2009-07-17 23:05:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人正在做一栋县里面的5层综合楼建筑,1万平方,功能包括文化馆、博物馆、档案馆、图书馆等,请问应该采用自动喷水灭火系统里面的哪一种?湿式系统、预作用系统还是干式系统?还是几种系统合用?特别是档案馆、图书馆这种功能到底采用哪种系统?规范好像不是很明确,谢谢解答。

[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • h2o2007
    h2o2007 沙发
    学习了,没做过,说不好啊
    楼主把最终审图完之后的结果说说让大家学习一下吧
    个人同意6#的做法
    可以区别对待,如:文化馆--湿式 博物馆(说不好)--气体 档案馆--气体 图书馆--看具体等级考虑预作用或气体
    2009-07-26 14:11:26

    回复 举报
    赞同0
  • dintw
    dintw 板凳
    湿式、预作用都可以,干式系统现在较少用。湿式系统造价和维护成本交底,预作用系统造价和维护成本稍高一些,如果业主对造价不太敏感,又不希望系统误喷造成水渍损失,预作用系统是一个不错的选择。1万平米的建筑全部采用气体灭火系统,造价太高。或者重要的档案库、书库等重要房间采用预作用或气体灭火,其他功能房间采用湿式系统也是可以的。
    2009-07-26 12:47:26

    回复 举报