土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机高低压测量

压缩机高低压测量

发布于:2009-07-17 09:26:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请问在毛细管两端测量出来的高低压和在压缩机两端测量出来的高低压相差大吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cnyandcny
    cnyandcny 沙发
    公司做的是移动空调,属小型制冷装置,制冷量就在一匹左右,能不能把毛细管两端的压力当成压缩机高低压来计算呢?这样我们做实验方便点
    2009-07-17 22:41:17

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    实际相差不大。由于存在管路的压力(输送阻力)的损失,压缩机的排气口压力会略高于毛细管进口处的压力;同样由于管路的压力(输送阻力)的损失,而压缩机吸气口的压力则会略小于毛细管出口处的压力。
    具体差距数据,得根据管路的长短、管径大小、管路弯道、管路输送位差等因素决定。

    [ 本帖最后由 rczl 于 2009-7-17 16:48 编辑 ]
    2009-07-17 16:45:17