土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 这个工况问题困扰我很久.....

这个工况问题困扰我很久.....

发布于:2009-07-17 08:39:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
这个工况问题困扰我很久.....
我属于自学制冷一族,学习中有个问题:

制冷温度是一个范围:—20到17度,所以我一直不能确定工况,尤其是蒸发温度到底取多少?

大侠不要笑,帮帮小弟!
补充:制冷量按照高温还是低温来算?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • killzx99
    killzx99 沙发

    二楼说的很具体了
    蒸发-25度属于中低温工况
    但由于范围较宽要考虑在10多度时候可能带来的过载问题
    2010-03-02 21:22:02

    回复 举报
    赞同0
  • yanf
    yanf 板凳
    制冷温度是一个范围:—20到17度,所以我一直不能确定工况,尤其是蒸发温度到底取多少?

    大侠不要笑,帮帮小弟!
    补充:制冷量按照高温还是低温来算?
    =========
    按标准工矿。
    2010-03-02 16:20:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 134 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压力明显升高 制冷效果不好

我遇到了几台空调。有3台LG 的5P 盘管机,原来是制冷剂不够,制冷加了之后,制冷效果非常好。但是过了两个月后,制冷效果不好。测量下低压端的运行压力,其中一台达到了0.8MPA 是怎么回事呢 ? 还有台 美的 2P 天花机,使用了2年。没有维修过。 制冷效果不好。我测了下低压端的运行压力竟然达到了0.62MPA。 毛细管没有发现有结霜现象。难道是美的 出厂制冷剂就这么多 ? 排掉一些制冷剂之后,制冷效果仍然不行。但是发现压力有时候会下降 有时候会升高。

回帖成功

经验值 +10