LiBr吸收式直燃制冷机布置在地下室的几点要求:

发布于:2009-07-15 20:06:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在本人在做一超市的中央空调.选用LiBr吸收式直燃制冷机,但得布置在地下室,由于GB50016(2005版)没有详细的布置要求,只得参照别的规范说以下几点,希望大家指正指正:
1.燃气最好选用天然气:
与空气的密度比值小于0.75,液化气及水煤气不合适.
2.得有足够的泄爆面积:
机房面积的10%,体积的5%~22%(根据具体情况来定)
3.机房下方,上方不能是人员密集场所.
4.其周围不能贴近人员的主要疏散出入口
这个家伙什么也没有留下。。。