本人刚接手一个项目,要求对原有采暖开式系统改为闭式系统:原有开式系统面积20000平米,采用开式水箱定压,系统最高楼层高为20米,水箱在楼顶,是个1500x1500*2200的水箱,采暖散热器为四柱式640的,循环泵扬程32米,流量100m³/h,补水泵扬程36.6米,流量12.6m³/h,二次水供回水温度55°-45°,现在我有个疑问,就是改为闭式系统后,原有水泵用不用换?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳不过一般最多变到40HZ运行,如果不考虑电机效率变化,大概能节40%+电,但电机实际运行效率也降低了,一般做完变频能节20%电耗