采暖系统温差变频

发布于:2009-07-15 10:56:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一个医院的采暖系统的循环泵选的过大,要加温差变频,需要出示一份节能报告,也就是省多少电,想请教下各位改完变频后,这个用电量怎么算啊?
  • hjzhjj
    hjzhjj 沙发
    变频后耗电量=额定功率X[(变频后频率/50)的三次方]/此运行工况下的电机效率
    不过一般最多变到40HZ运行,如果不考虑电机效率变化,大概能节40%+电,但电机实际运行效率也降低了,一般做完变频能节20%电耗
    2009-07-24 11:05:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开式系统改闭式系统 求助

本人刚接手一个项目,要求对原有采暖开式系统改为闭式系统:原有开式系统面积20000平米,采用开式水箱定压,系统最高楼层高为20米,水箱在楼顶,是个1500x1500*2200的水箱,采暖散热器为四柱式640的,循环泵扬程32米,流量100m³/h,补水泵扬程36.6米,流量12.6m³/h,二次水供回水温度55°-45°,现在我有个疑问,就是改为闭式系统后,原有水泵用不用换?