土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 开式系统改闭式系统 求助

开式系统改闭式系统 求助

发布于:2009-07-14 21:47:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人刚接手一个项目,要求对原有采暖开式系统改为闭式系统:原有开式系统面积20000平米,采用开式水箱定压,系统最高楼层高为20米,水箱在楼顶,是个1500x1500*2200的水箱,采暖散热器为四柱式640的,循环泵扬程32米,流量100m³/h,补水泵扬程36.6米,流量12.6m³/h,二次水供回水温度55°-45°,现在我有个疑问,就是改为闭式系统后,原有水泵用不用换?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mimimumu
    mimimumu 沙发
    好的,谢了:victory:
    2009-07-15 14:18:15

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    定压方式不会影响系统阻力
    所以,如果原有水泵以前可以满足要求
    改闭式系统后不用更换
    2009-07-15 12:49:15

    回复 举报
    赞同0