0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2155 人订阅
阅读下一篇
10KV线路无功补偿有一10KV线路,长53公里,有分支,变压器70台,容量11000KVA,低压电动机310台,额定容量3670KW,目前功率因数0.45-0.77,要求10KV线路的功率因数调整到0.95以上,怎么调整?光在高压上调整行吗?用户外柱上无功补偿装置。低压部分有什么简化的好办法吗? 目前有功功率最大为1300KW,无功为1100KVa 急求方案 QQ,283779708
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
点焊机属于半自动焊机,在点焊时的负载在其本身容量的92%以上,但它二次点焊之间的空载时间与焊接时间相比,有80%以上时间是空载,当台数多时可以按(0.92X0.20X125)计算,但你只有8台,而且也有可能二台同时工作在点焊状态(二台工作电流同时在最大),这种负载性质的设备最难计算。为了防止供电设备过载,提高供电可靠性,8台点焊机就按2台在长时间连续焊的方法计算:125X2X0.92=230KVA
冷加工机床的工作性质我不了解,拉丝机可按70%负载率计算,冲剪机有点接近点焊机的性质,都按70%计算,同时系数取0.65吧:170X0.7X0.65=77.35KVA
这样,变压器所需要327.6+230+77.35=634.95KVA以上,我相信,装一台630KVA变压器肯定可以,但在前期设计时不能这样,要给以后留裕量,装一台800KVA的变压器。
下面那么多设备总不能放在一起,用一个开关来控制!把设备合理布置,配电箱分开,按几台设备在一个区域,放一台动力箱,再象上面计算那样,重新计算动力箱的进线电缆,按每一个动力箱的负荷,在配电室开关柜上配出线断路器。
这样算,问题太多了
回复 举报