事故调查组结论只是简单的说勘察、设计经复核符合规范要求;是施工不当产生压力差所致大楼倒塌。此结论有些过于牵强,设计真的没有问题吗?让我们现在就从事故照片分析一下事故的发生与设计是否相关?
首先按规范要求基础埋深应不小于建筑物高度的1/15~18,即2.90X13+0.6+0.9/18+4.60=6.78(米)
注:式中4.60是相邻地下车的埋深。
从照片中的人与建筑物比例分析建筑物没有地下室,管桩直径约400mm,承台梁高约600mm,基础埋深约2000mm,桩的数量也显露无疑。
显然相邻地下车库土方开挖后13层楼的管桩就暴露出约2600mm高,机械开挖桩间土很可能遭受扰动,13层楼的另一侧堆土10m高,13层楼的倒塌是必然,如果没有倒塌是偶然。
从以上情况分析第一责任者应该是结构设计、审图公司,其次是施工、监理、开发商。
  • 大卫xyz
    大卫xyz 沙发
    第一责任者应该是结构设计、审图公司,其次是施工、监理、开发商。
    2009-07-12 00:44:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解答论坛贴:关于中梁刚度放大系数

答网友bhhelen的疑问---中梁刚度放大系数的讨论:http://bbs.co188.com/content/0_1318060_1.html本人认为:中梁刚度放大系数 (关于中梁刚度放大系数) 高规的条文说明5.2.2(高规里的原话): 现浇楼面和装配整体式楼面的楼面板作为梁的有效翼缘形成T形截面,提高了楼面梁的刚度,结构计算时应予考虑。当近似以梁刚度增大系数考虑时,应根据梁翼缘尺寸和梁截面尺寸的比例予以确定。通常现浇楼面的边框架梁可取1.5,中框架梁可取2.0;有现浇面层的装配式楼面梁的刚度增大系数可适当减少。当框架梁截面较小而楼板较厚或者梁截面较大而楼板较薄时,梁刚度增大系数可能超出1.5-2.0的范围。本次修订调整为1.30-2.0。