建筑物冷负荷估算
适用场所 办公室(中) 客房 图书馆 公寓 办公室零售店 诊所百货、会堂 餐厅 餐厅(顶) 手术室
W/m 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 >=350
TR/m 0.028 0.036 0.043 0.05 0.057 0.064 0.071 0.078 0.085 0.092 0.1
设备水压力降估算
离心式冷水机组 吸收式冷水机组 冷却塔 热交换器 冷热水排
蒸发器 冷凝器 蒸发器 冷凝器
压力降kPa 50~100 50~100 60~160 60~160 20~80 20~50 20~50 10~20 30~
冷库冷负荷概算指标 制冷机冷却水量估算表
冷库容积m3 KW/100m3 活塞式制冷机 (t/kw) 0.21
3 。C -10 。C -18 。C 离心式制冷机 (t/kw) 0.258
100mm隔热 150mm隔热 200mm隔热 吸收式制冷机 (t/kw) 0.3
14~30 3.7 3.9 3.8 螺杆式制冷机 (t/kw) 0.193~0.322
31~60 3 3.1 3.1 冷负荷种类估算
61~120 2.4 2.5 2.5 种类 人体 灯光 外围结构 玻璃(单) 循环
121~220 2.1 2.2 2.2 每冷吨计 25~30人 3.5KW 230m 100m 140I/
221~440 1.8 1.9 1.9 每KW计 7~9人 1KW 65m 28m 40I/s
441~900 1.5 1.6 1.6
901~1400 1.2 1.5 1.4
水系统设计按经济流速选用的水流速推荐值 空调用冷、热负荷估算
水系统设计按经济流速选用的水流速推荐值 建筑物名称 冷指标(W/m2) 建筑物名称 冷指)
管道种类 推荐流速m/s 管道种类 推荐流速m/s 居住建筑 40~52 洁净室 320~105
水泵吸入口 1.2-2.1 冷却水管 1.0-2.4 教室 128~163 医院病房 105~93(不回风)
水泵压出口 2.4-3.6 分水器 1.0-1.5 办公楼 105~93 比赛场 163~209
供回水干管 1.0-2.0 集水器 1.0-1.5 会议厅 320~163 旅馆会议室 128~163
供回水支管 0.5-0.7 排水管 1.2-2.0 保龄球 3489~4652/每道 数据处理 407~320
人体新陈代谢速度表(W/m2 ) UK
活动类别 睡眠 静卧 坐著 站著 散步2.5km/h 步行4.
W/m 59 71 59 71 107 154
冷冻水和冷却水流量估算/TR(冷吨)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • li911-911
    li911-911 沙发
    再详细一点就更好了
    2011-08-18 09:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • aa24482172
    aa24482172 板凳
    谢谢,很好用
    2011-03-24 16:01:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

好空调,格力造GMV数码多联中央空调

格力GMV数码多联中央空调如果你需要空调方面的设计施工请与我联系,我们能为你提供最好方案设计跟施工。查看我们的业绩,这是最具说服力的。如果能够让你动摇了,就请与我们联系。江门市辉煌空调机电工程有限公司。 联系人:冯国洪。联系电话:13424958328. QQ:363698461

回帖成功

经验值 +10