土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区水压不足,采用无负压设备供水的问题?

小区水压不足,采用无负压设备供水的问题?

发布于:2005-05-26 08:35:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
无负压供水设备
适用范围广,可串接在任何压力不足的管网上,实现增压的目的。使用时不需建水池,不用地面储水箱,节省了投资。
可接串接在自来水管道上,无负压罐有负压消除器,自动调节,使管道无负压产生,保证管网中其他用户的正常供水不受干扰。
设备采用了变频自动控制技术,能够充分利用管网已有的水压,在自来水压力的基础上补充用水压力需要,当自来水压力可以满足用户用水压力要求时,该设备自动停机,因而节能效果显著。

请教一下,这种设备可以吗,实际操作会遇到哪些问题?

全部回复(116 )

只看楼主 我来说两句
  • bjxwg
    bjxwg 沙发
    大型无负压给水设备:
    http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76715
    2009-08-11 17:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • tenglongyu
    tenglongyu 板凳
    把概念搞清楚
    水泵与市政管道之间加个罐子及元件抽水 与水泵直接抽市政水有何区别?
    市政压力加大市政管道加大随便你怎么抽都可以,反之用无负压也未必能抽.
    把原理\概念搞清楚,别被忽悠了,那东西听说很神奇的所以死贵
    2009-06-05 20:22:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于敷土的一些疑问以及给排水管标高的疑问请大家指教

刚从事设计不久,看了给排水规范,最近做了一个工程后,被总工提出了几条意见,有些疑问希望能得到大家的解答:1.给水引入管的敷土厚度如何确定,规范中有关于土壤冰冻线的解释,不明白土壤冰冻线到底是哪个高度,给水管敷土是否有行车道和非行车道区别呢?如有,敷土厚度多少?给水是否存在从地梁面或者地梁底走的方式呢?什么时候从地梁面走什么情况下从地梁底走呢?2.排水出户管的敷土厚度如何确定,当排水从地梁面走时,敷土至少应为多少?当从地梁底走时,敷土有没有上限?规范上只明确了应不高于土壤冰冻线0.15米,当为行车道时,敷土厚度应不小于0.7m。