刚从事设计不久,看了给排水规范,最近做了一个工程后,被总工提出了几条意见,有些疑问希望能得到大家的解答:
1.给水引入管的敷土厚度如何确定,规范中有关于土壤冰冻线的解释,不明白土壤冰冻线到底是哪个高度,给水管敷土是否有行车道和非行车道区别呢?如有,敷土厚度多少?给水是否存在从地梁面或者地梁底走的方式呢?什么时候从地梁面走什么情况下从地梁底走呢?
2.排水出户管的敷土厚度如何确定,当排水从地梁面走时,敷土至少应为多少?当从地梁底走时,敷土有没有上限?规范上只明确了应不高于土壤冰冻线0.15米,当为行车道时,敷土厚度应不小于0.7m。
3.如果排出管是排入化粪池的话,排出管的标高是否要受到化粪池的池底标高的影响???如果废水管排出管只是排入室外明沟的话,排出管是否只要较核室外明沟的沟底标高?
4.对于一些外走廊的雨水排水,通常做法是在走廊上设地漏收集泼进来的雨水,然后通过废水立管排入室外明沟,此时设带存水弯的地漏为何无意义呢?(审查意见是这样提的)难道只要排入室外明沟就可以不设存水弯么?应该怎么理解呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lian_jing
    lian_jing 沙发
    3 一般来说排出管内底要高出室外明沟旺水位线,以利排水通畅。
    2005-05-26 00:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • 黄cyzf
    黄cyzf 板凳
    1,2:给水引入管.排水出户管的敷土厚度都和土壤冰冻线有关!土壤冰冻线各地不同,查资料或请教老师可知!从地梁面或底走和结构专业协商!应在保证满足冰冻线条件下尽量浅,保证室外总排水有利!如结构专业不让,可考虑穿梁!如总接口深,结构梁也不让穿,才可考虑降低走梁底!
    3,排出管的标高与化粪池的池底标高无关,和化粪池的进水管有关!废水管排出管不可以接入室外雨水明沟!
    4,雨水排入明沟,为间接排水方式,无有害气体进管内,当然不用设存水弯!