发布于:2009-07-11 08:53:11
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
某公共建筑屋顶的主要构造层做法(自上而下)为:
a) 30 mm厚混凝土板,导热系数1.28 W/(m·K);
b) 200 mm厚通风架空层,封闭空气间层热阻值自上而下为0.20 (m2·K)/W,自下而上为0.17 (m2·K)/W;
c) 最薄30 mm厚水泥砂浆找平层和找坡层,导热系数0.93 W/(m·K);
d) 100 mm厚挤塑聚苯板,导热系数0.03 W/(m·K);
e) 150 mm厚钢筋混凝土屋面板,导热系数1.28 W/(m·K)。
并已知:内表面换热系数8.7 W/(m2·K),外表面换热系数23 W/(m2·K),通风空气层内表面换热系数12 W/(m2·K),保温材料导热系数的修正系数α =1.15。计算冬季传热系数得到的值是( )。
A、0.26~0.28 W/(m2·K)
B、 0.29~0.32 W/(m2·K)
C、 0.33~0.35 W/(m2·K)
D、 0.36~0.37 W/(m2·K)
标准答案:B
我的看法:《民用建筑热工设计规范》附录二之(一)-5-(2)。不计算空气间层热阻.最上取的是空气层的导系数12,这个不是很明白,是否有据可查.
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳93版民用热工规范附录一中相关规定
回复 举报