土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何计算风机盘管侧送风的冷气流贴附长度
各位前辈,我刚毕业,遇到一个风机盘管侧送风的工程,现在我需要校核风机盘管的余压够不够,也就是看贴附长度是不是符合要求。请问这个贴附长度怎么求,我觉得一般书上讲的公式都是计算风口余压仅克服室内正压以后(静压为零)的贴附长度,象高静压风机盘管这样的情况计算公式应该不一样吧?请各位前辈多多指教。

全部回答(2 )

  • zjh112275
    想一想风口要有阻力的 而且风机盘管的提供的动压是否满足风口出风的动压要求
    2005-05-26 11:29:26 来自 PC 评论 举报
  • dust2
    侧送为什么选择高静压风机盘管?
    2005-05-26 11:14:26 来自 PC 评论 举报