土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何计算风机盘管侧送风的冷气流贴附长度
各位前辈,我刚毕业,遇到一个风机盘管侧送风的工程,现在我需要校核风机盘管的余压够不够,也就是看贴附长度是不是符合要求。请问这个贴附长度怎么求,我觉得一般书上讲的公式都是计算风口余压仅克服室内正压以后(静压为零)的贴附长度,象高静压风机盘管这样的情况计算公式应该不一样吧?请各位前辈多多指教。

全部回答(2 )

  • zjh112275
    想一想风口要有阻力的 而且风机盘管的提供的动压是否满足风口出风的动压要求
    2005-05-26 11:29:26 来自 PC 评论 举报
  • dust2
    侧送为什么选择高静压风机盘管?
    2005-05-26 11:14:26 来自 PC 评论 举报
  • 风机盘管量表CAD详图
    本资料为:风机盘管冷量表CAD详图,共一张图纸,可供参考。
  • 根据<空调调节设计手册>第二版相关内容进行制作
  • 300套工程造价excel自动计算表(含路桥市政土建电气给排水结构装修费用)
    本资料包为精选的300套工程造价excel自动计算表,其中包含路桥、市政、土建、电气、给排水、结构、装修等工程造价合费用,适合进行工程造价计算的同学参考学习计算和设计
  • 各种风机盘管的图纸
    各种风机盘管的图纸,壁挂、卡式、立柱式、FP-WA卧式暗装(带回风箱)。
  • 风机盘管在特殊工况下的选型计算
    中央空调以其特有的优点,在宾馆、办公楼、高级住宅、百货商场等等场所得到了广泛的应用,趋向于夏季室温低于27℃ ,向更舒适的方向发展,如相当多的场所要求达到22℃左右的温度。这就要求设计和生产部门能给用
  • 风机盘管在不同室内工况下的计算方法
    本资料为风机盘管在不同室内工况下的冷量计算方法,本文旨在通过理论分析得出一种实用的风机盘臂全撩量和显狰量计算方法-以便求得风机盘管在不同童内工况下的全冷量和显冷量.从而更好地选择出风机盘臂.内容详实,
  • 95套道路桥梁工程施工图纸计算书资料合集(计算书+说明书)
    本合集收录了95套道路桥梁工程施工图纸的计算书与说明书资料,资料内容涵盖了从基础设计到具体施工步骤的各个环节,包括但不限于桥梁结构计算、道路路基处理、排水系统设计等关键工程要素。适合正在做道路桥梁工程课程设计的同学进行学习。
  • 各种风机盘管设计图
    本工程为各种风机盘管设计图,包含壁挂、卡式、立柱式、FP-WA卧式暗装(带回风箱)等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 本文介绍了风机盘管选用的注意事项。
  • 对非标准工况下风机盘管能力计算的引深探讨
    说明:前一段时间看到网上同行贴出的类似文章,就写了一些感想。本文没有按照正式发表的格式写,只是随便记录下来,希望能引起大家对此问题的深入讨论。
  • 楼内送风冷气室设计图,图纸是介绍的一种用于楼内的送风集中制冷的一种冷气风室结构,图纸包含设备安装平面设,计说明及配套原件表,防雷接地等,电源控制箱系统,动力布置平面图等等,图纸CAD绘制,欢迎下载参考
  • 风机盘管3D图档,台湾也叫送风机,叫法不一样,都是一样的东西,都属于中央空调末端设备,相当于空调的室内机,3D图档包含送风马达,风轮,蒸发器,集水头,接水盘及所有的钣金零件。蒸发器长度508mm,接水
  • 按风机盘管国标要求,型号为FP-85,适用风量850m/h的风机盘管,其规格为蒸发器长度808mm,接水盘长度1033mm,电机是单电机,双出轴,风轮为两个,风轮直径147mm,风轮高度为170mm。
  • 按风机盘管国标要求,型号为FP-238,适用风量2380m/h的风机盘管,其规格为蒸发器长度1748mm,接水盘长度1973mm,电机是两个电机,两个电机都为双出轴,,风轮为四个,一个电机带动两个风轮
  • 按风机盘管国标要求,型号为FP-136,适用风量1360m/h的风机盘管,其规格为蒸发器长度1198mm,接水盘长度1423mm,电机是两个电机,双出轴,风轮为三个,因为长度长,用两个风轮风量不够,风
  • 按风机盘管国标要求,型号为FP-102,适用风量1020m/h的风机盘管,其规格为蒸发器长度938mm,接水盘长度1163mm,电机是单电机,双出轴,风轮为两个,风轮直径147mm,风轮高度为170m
  • 按风机盘管国标要求,型号为FP-204,适用风量2040m/h的风机盘管,其规格为蒸发器长度1548mm,接水盘长度1773mm,电机是两个电机,两个电机都为双出轴,,风轮为四个,一个电机带动两个风轮
  • 按风机盘管国标要求,型号为FP-170,适用风量1700m/h的风机盘管,其规格为蒸发器长度1398mm,接水盘长度1623mm,电机是两个电机,其中一个电机为双出轴,另一个电机是单出轴,风轮为三个,
  • TE55-热感缩胀直通式冷气阀,是一种空调制冷专用阀,由于蒸发器有分路并采用莲蓬头分液器,压降比较大,造成蒸发器进出口温度各不相同。在这种情况下,使用内平衡式膨胀阀会因蒸发器出口温度过低而造成热力膨胀
  • 适用风量510m/h的风机盘管,其规格为蒸发器长度598mm,接水盘长度856mm,电机是单电机,双出轴,风轮为两个,风轮直径147mm,风轮高度为170mm。适用风量510m/h,可以参照图中全系列
  • 风机盘管安装参考图
    本工程为风机盘管安装参考图,包含标准层风机盘管安装大样图1:50、标准层风机盘管安装剖面图1:50,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 风机盘管设计大样图
    本资料为某风机盘管设计大样图, 包括: 结构图,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。

回帖成功