请教10kv三相三线电度表的问题一块10kv三相三线电表负荷基本在30A左右,一天应走10000多度吧,实际只有一半,电表已更换,无故障,用钳型表测A,C相互感器电流正常,短接A相互感器电表没影响,短接C相互感器,电表停转,断开B相电压,应该慢一半,实际是停转,断开C相电压电表反转,1 ,3(接A相互感器)两头互换电表没影响,5,7(接C相)互换电表反转。A C相互换停转。至此是在搞不清楚到底是接线有错误还是功率因数低的问题,(因高低压侧都没装功率因数表),无功电度表也不走了,请有经验的老师根据上面的现象指点迷津。