发布于:2009-07-10 10:12:10
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一块10kv三相三线电表负荷基本在30A左右,一天应走10000多度吧,实际只有一半,电表已更换,无故障,用钳型表测A,C相互感器电流正常,短接A相互感器电表没影响,短接C相互感器,电表停转,断开B相电压,应该慢一半,实际是停转,断开C相电压电表反转,1 ,3(接A相互感器)两头互换电表没影响,5,7(接C相)互换电表反转。A C相互换停转。
至此是在搞不清楚到底是接线有错误还是功率因数低的问题,(因高低压侧都没装功率因数表),无功电度表也不走了,请有经验的老师根据上面的现象指点迷津。
[
本帖最后由 tfyg 于 2009-7-10 10:13 编辑 ]
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谁接的?:loveliness: :loveliness:
回复 举报