阅读下一篇
医院手术室模块空调是否可以由大楼中央空调备用有个问题不知如何思考?医院大型中央空调夏季制冷量为7900KW,采用了一台3500多KW的离心机和两台1500多KW的螺杆机,提供给三栋大楼冷量。但其中的一栋住院大楼的第10层为手术室,单独配备了7台风冷热泵作为模块空调,通过净化机组提供手术室的冷负荷,未与中央空调系统连接。目前有想法将中央空调作为手术室的备用冷机,当手术室7台风冷热泵模块空调出现故障时,可以用中央空调提供的冷量。由于手术室在住院大楼的10层,因此思考将从分水器出来到住院大楼的主冷冻水管在10层位置与风冷热泵模块空调连接起来,并设置相应的阀门,再送到手术室净化机组。目前存在的疑问就是就是如果将中央空调作为手术室的备用冷机,手术室所需要的冷量为500KW,中央空调的制冷量是否满足条件,同时还要考虑此时中央空调系统是否能够保持水力平衡,供回水压差是否满足?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳