土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 全空气系统,计算风量时候的困惑!

全空气系统,计算风量时候的困惑!

发布于:2009-07-09 19:29:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
正在做一个项目,公建。
一个展厅,算出来的余热是72kw,余湿是0.0115kg/s,夏季;(在北方地区)
冬季:余热是-53kw,余湿是0.0115kg/s
展厅本身的面积是1800m2,净高4.3m。
现在我是按照冬季的参数来计算风量,按照8度温差计算,算出来的风量是30000cmh,这样的换气次数就只有3.8次,达不到5次。
(虽然规范上说高大空间按照冷量计算风量,但是我认为4.3m的净高还谈不上高大空间。)
这样的话,空调的冬季热量是170kw,夏季冷量是435kw,其中再热量有250kw。
(用鸿业计算)
现在,我的问题是,
1、有没有必要减少冬季温差,增大风量,使换气次数达到五次;
2、算出冬季送风量以后,是不是可以不计算夏季的冷量,直接将负荷计算的新风冷负荷和室内全热冷负荷相加,就是机组在夏季所需要的冷量,
而不是按照鸿业计算的冷量435kw,再热250kw。因为送风量足够大,对湿度有没有苛刻要求的话,即使是25度送风也足够带走室内余热的。


以上困惑之处,略显繁琐,还请大家踊跃发言,指点一二,谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wuanlun
    wuanlun 沙发
    ,学习了
    2013-01-16 11:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    1、减小风量,加大送风温差好处有二:其一,风机功率减小,有利于节能。其二,风道断面尺寸减小,有利于减小管道夹层的占用空间。其实换气次数5~6次是针对普通办公用房吊顶净空2.7~3m的使用状态而言的,并不适用于你这个4.3m的空间。设计手册上有不同送风高度对应的送风温差限值。在保证舒适性的前提下应尽量提高送风温差,减小送风量。
    2、新风冷负荷和新风耗冷量是两码事。不能直接将新风冷负荷作为耗冷量。
    2009-08-31 12:13:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

保温管套定额问题

在定额中保温管安装最大管径为800mm 如果我安装的是1200或更大的 管道 应该怎么套定额 望高手帮解答 谢谢

回帖成功

经验值 +10