小区引入管管径计算

发布于:2005-05-25 18:55:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按规范要求:小区引入管当负有消防时,应按一次火灾所需的最大消防水量与生活用水流量叠加为管网流量进行,管网计算。是否为把室、内外消火栓及喷淋系统及其它消防用水量和生活给水用水量相加。可高层建筑里已设有地下水池消防用水量还需相加吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    你的水池要是考虑消防时管网有进水,那就要考虑室内消防水量,否则可以不考虑。
    消防和生活共用的管网管径不宜小于100.
    2005-05-27 14:07:27

    回复 举报
    赞同0
  • cailiang008
    cailiang008 板凳
    统统不考虑室内消防用水量
    2005-05-27 14:01:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层群的供水问题(冷热水)

我现在手上有1个高层住宅群的项目,由十栋21层的高层住宅组成(每层6户),分两个组团,每组团5栋,我将我的供水方案提出来,大家看看提些意见,讨论一下。冷水系统:市政压力0.4MPa(甲方提供),所以分为高、低区,低区1-9层为市政直接供水,高区10-21层,供水方式为水泵+水箱联合供水系统,每栋楼的屋顶设一生活水箱,(没有考虑变频供水的原因是:用户比较多,能量消耗大,而且以后频繁的维护工作也是个问题,仅仅个人意见,是不是一定需要改成变频供水还希望大家多多发表意见),每个组团设一个水泵房和一个消防水池,水泵房里设2台生活给水泵(供高区用,一用一备),两台消火栓泵,没有自喷系统所以没有自喷泵,水泵房里设2个45立方的生活储水箱供生活水泵吸水,消防水池设在室外地下。