我现在手上有1个高层住宅群的项目,由十栋21层的高层住宅组成(每层6户),分两个组团,每组团5栋,我将我的供水方案提出来,大家看看提些意见,讨论一下。

冷水系统:市政压力0.4MPa(甲方提供),所以分为高、低区,低区1-9层为市政直接供水,高区10-21层,供水方式为水泵+水箱联合供水系统,每栋楼的屋顶设一生活水箱,(没有考虑变频供水的原因是:用户比较多,能量消耗大,而且以后频繁的维护工作也是个问题,仅仅个人意见,是不是一定需要改成变频供水还希望大家多多发表意见),每个组团设一个水泵房和一个消防水池,水泵房里设2台生活给水泵(供高区用,一用一备),两台消火栓泵,没有自喷系统所以没有自喷泵,水泵房里设2个45立方的生活储水箱供生活水泵吸水,消防水池设在室外地下。

热水系统:采用2套换热机组,采用水-水换热,热媒是锅炉热水95度,换热器出水60度,根据和厂家共同计算,分为两套换热机组,每套各两台换热器,并联使用,分高低区供水,低区直接将市政冷水进行加热供到10栋楼的1-9层低区用户,换热器上加热水循环泵,室内采用单立管循环式;高区采用变频设备将换热间内冷水箱水加压后送到换热器加热,换热器出水再供到高区的各用户,此处选择变频是因为楼数太多,无法采用屋顶冷水箱作为高区换热器的被加热水源,而且根据给排水设计规范有关规定,冷热水必须达到压力平衡,所以根据最不利点的生活供水压力来计算出变频供水的出水压力,从而达到高区各户的冷热水平衡。

现在问题有两个:
1,生活用水是否需要和热水一样也采用变频供水,低区直接采用市政压力供水即可?
2,如果生活用水采用我所提到的水泵+水箱联合供水,热水采用变频供水是否能达到冷热水压力平衡?(屋顶生活热水箱这种方式暂不考虑了)

如果还有什么地方没有说到的,请大家提出来,我来叙述相关的基础资料。我搜索了论坛上好像关于高层群的供水问题贴子不多,希望版主将本贴多多保留一下,大家多多讨论。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wpeipei
    wpeipei 沙发
    对搂主的热水系统非常感兴趣,个人认为这样一个系统比较难做好。很可能你的系统要做若干循环泵,保证管网循环问题。还有热水的计量收费问题也是你应该注意的。

    另外提醒搂主,如果无热水系统,水泵+水箱的方式是非常好的,但是有了热水存在一个冷热水同源的问题,这样的话则做变频比较好。

    消防水池如只供室内,能少做就少做,除非室外管网达不到规范要求。
    2006-06-25 04:04:25

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    1 0.4MPa供7层到顶了。十层太危险了。其上变频水泵,水箱不可行,特别还供热水。
    2。热水必须与冷水同源。
    3。热水必须要干管循环,同程
    4。热交换器可各组团各设两台。
    5。提醒一点管道按照新秒流量公式时,管径可别太扣了。
    我总觉那公式貌似概率,但边界条件中40L/S如果好认可,那个200硬是人为钦定,为什么不是300。
    规范和规范条文都无说明。
    2006-06-24 22:54:24