土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于消防控制中心的电源

关于消防控制中心的电源

发布于:2009-07-08 22:46:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
自己推测:
消防工程的大小,烟感数量、模块数量等的多少势必对电源的需求不同。现在的消防控制设备自带的电源盘是不是都能够满足负荷的用电量?如何判断能否满足呢?如不能满足,该如何处理?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yuantaoo
    yuantaoo 沙发
    一般主机能带多少点位多少设备,都是经过算过了的。比如西门子的一台主机能带4个回路板,16个回路,每个回路能带128个点,就是在满载的情况下,主机肯定能满足这些设备的电源的。这个不是我们设计和施工担心的。
    我们需要担心的是电源盘的联动输出,一组电源回路控制的联动设备太多了就会出现电压不够,启动不到设备。我遇到一个工地,地下一层只用了一组电源线,但是联动设备太多,主要是风阀太多,到了联动的时候只能联动一小部分风阀,后来加了一组电源进去就解决了。
    所以我们只需要考虑联动电源。

    如有问题 QQ314857840 很高心为大家服务。
    2009-08-09 23:11:09

    回复 举报
    赞同0
  • guolei2002
    guolei2002 板凳

    感谢楼上网友热心。一般来说消防主机自带的电源容量是否够用?或者说自带的一半能带多少点位?如不够用是否需要增加电源盘?
    2009-07-10 19:56:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防电话

第一:所有消防电话是否共用一条消防电话线回路,通过并联的方式?第二:消防电话分机(含插孔)摘机呼叫消控中心,消防控制中心能否呼叫分机?第三:消防电话有没有必要按照防火分区划分单独回路?规范做何要求?

回帖成功

经验值 +10