关于消防电话

发布于:2009-07-08 22:43:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
第一:所有消防电话是否共用一条消防电话线回路,通过并联的方式?
第二:消防电话分机(含插孔)摘机呼叫消控中心,消防控制中心能否呼叫分机?
第三:消防电话有没有必要按照防火分区划分单独回路?规范做何要求?
  • yuantaoo
    yuantaoo 沙发
    第一:对于多线的电话系统,电话插孔可以并联到一条电话回路,但设备房内的分机电话需要单独放回路。对于总线制的电话系统,在线路要求满足的情况下,可以只用一条电话线路,通过消防电话模块来区分;
    第二:外面的分机和电话插孔都能呼叫消防中心,但是一般插孔上都没插孔电话的,控制中心就不能呼叫外面的插孔了,但能呼叫分机;
    第三:规范上没明确要求。