土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于消防电话

关于消防电话

发布于:2009-07-08 22:43:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
第一:所有消防电话是否共用一条消防电话线回路,通过并联的方式?
第二:消防电话分机(含插孔)摘机呼叫消控中心,消防控制中心能否呼叫分机?
第三:消防电话有没有必要按照防火分区划分单独回路?规范做何要求?
  • yuantaoo
    yuantaoo 沙发
    第一:对于多线的电话系统,电话插孔可以并联到一条电话回路,但设备房内的分机电话需要单独放回路。对于总线制的电话系统,在线路要求满足的情况下,可以只用一条电话线路,通过消防电话模块来区分;
    第二:外面的分机和电话插孔都能呼叫消防中心,但是一般插孔上都没插孔电话的,控制中心就不能呼叫外面的插孔了,但能呼叫分机;
    第三:规范上没明确要求。

    QQ 314857840 很高兴为大家服务。

    [ 本帖最后由 yuantaoo 于 2009-8-9 23:13 编辑 ]
    2009-08-09 22:48:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

烟台流利通讯设备有限公司

国内最先进,音质最好,资费最低的网络电话,2009创业精选“神话通”网络电话无需电脑100元包月随便打 拨尽国内所有座机、手机、小灵通和40个国外电话全免费请看视频:连电脑都不需要的网络电话 http://www.shenhuatong.cn/showinfo.asp?id=189继续了解请登陆“神话通”官方网站 www.shenhuatong.cn 烟台流利通讯设备有限公司 语音清晰效果好"诚寻各省市独家代理

回帖成功

经验值 +10