土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工厂用电问题

工厂用电问题

发布于:2009-07-07 21:56:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂有30台气保焊,两台折弯机,一台剪板机,请问用多大的主干电缆线?用大的变压器?焊机额定电流是350的。请高手大概算一下,谢谢。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • weiguangjian
    weiguangjian 沙发
    焊机型号是NB-350K,总共30台,两台折弯机,主电机是11KW,次电机是0.5KW,剪扳机也一样,主电机是11KW,次电机是0.5KW。
    2009-07-08 21:21:08

    回复 举报
    赞同0
  • gaofeng899
    gaofeng899 板凳
    你指单台焊机的额定电流350A是吗?其它设备呢?要计算变压器的容量不是随随随便便的。
    2009-07-08 19:45:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机的星接及角接是功率

对同一个电机来说,角接时功率是星接时的几倍?都是380~220v电压电源供电的,电源不变。我看书上是三相均衡负载的功率等于各相功率和而每一相的功率等于相电压*相电流,星接就是220*I1角接时380*I2是不是根号3倍的?I2=根号3*I1?吗?如果是,就是功率三倍了。