只看楼主 我来说两句计算到相同阻力下,每个风管风口的风速再换酸风量1
请教在设计的时候这个风口的风速是怎么来的?
我现在只是要验证自己设计出来的东西和实际到底有多大的差距,谁有比较简单点的方法验证.
回复 举报
当“一根风管上开2个风口(风口截面相等)的情况下,一般接后一个风口的管道要比前一个风口的管道的截面小,这是用了静压复得法算的.那根据以上的说法,后一个风口到风机的阻力比前一个风口到风机的阻力大的多”,这句话基本正确,但是:
1、后一个风口到风机的阻力比前一个风口到风机的阻力不一定大的多,通常会大一些,也有可能阻力更小。究竟大(或小)多少取决于三通、弯头等管件的局部阻力系数,还有风速。
2、假如主风管截面不变,后一个风口到风机的阻力确实比前一个风口到风机的阻力大,这只能说明后一个风口处的全压比前一个风口处的全压小,并不能推论出后一个风口的出风量比前一个风口的出风量小。由于主风管后半程动压减少(因为流量减少,截面不变),通常使后一个风口处的静压反而比前一个风口处的静压大,导致后一个风口的出风量比前一个风口处的出风量大。正是为了弥补这种不平衡,所以工程设计通常将主风管截面逐渐缩小。
你如果还不能理解,应该找本流体力学书看看。