土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风量的分配问题

风量的分配问题

发布于:2005-05-25 09:47:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
假如有一个风机接三通管,接2个风口,是不是只要2个风口到风机出口的阻力一样大,那这两个风口的风量也一样大?
如果是这样的话,那风量的大小就是根据阻力的大小来分配的,也就是说阻力大的分配到的风量小.
而风口装调节阀的原理就是,关小调节阀来增加这个分口到风机的阻力,从而减小这个风口的风量,相应的别的风口的风量就增加了.所以最不利管路的最后一个风口不用装调节阀,因为这个风口的阻力是最大的,分配到的风量肯定最少.
以上说法是否正确,请指教!
如果以上说法正确,那我又有个疑惑了,在一跟管道上开2个风口的情况下,一般接后一个风口的管道要比前一个风口的管道的截面小,这是用了静压复得法算的.那根据以上的说法,后一个风口到风机的阻力比前一个风口到风机的阻力大的多,那这两个风口的风量会差很多,所以前一个风口需要加装调节阀,来增加其阻力.那我有个设想,在静压足够大的情况下,是不是可以不用减小后一跟管道的截面,甚至是放大截面,来减小其阻力,从而减小前后两个风口之间的阻力差距呢??
请大家发表下自己的意见!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • michale_ni
    michale_ni 沙发
    系统自动平衡,或通过风阀平衡!
    计算到相同阻力下,每个风管风口的风速再换酸风量1

    请教在设计的时候这个风口的风速是怎么来的?
    我现在只是要验证自己设计出来的东西和实际到底有多大的差距,谁有比较简单点的方法验证.
    2005-05-25 13:59:25

    回复 举报
    赞同0
  • dongzhesheng@co163
    楼主理解问题有误。风口的风量主要取决于2个因素:1、风口在主风管开口处的静压(全压减动压);2、风口截面面积。
    当“一根风管上开2个风口(风口截面相等)的情况下,一般接后一个风口的管道要比前一个风口的管道的截面小,这是用了静压复得法算的.那根据以上的说法,后一个风口到风机的阻力比前一个风口到风机的阻力大的多”,这句话基本正确,但是:
    1、后一个风口到风机的阻力比前一个风口到风机的阻力不一定大的多,通常会大一些,也有可能阻力更小。究竟大(或小)多少取决于三通、弯头等管件的局部阻力系数,还有风速。
    2、假如主风管截面不变,后一个风口到风机的阻力确实比前一个风口到风机的阻力大,这只能说明后一个风口处的全压比前一个风口处的全压小,并不能推论出后一个风口的出风量比前一个风口的出风量小。由于主风管后半程动压减少(因为流量减少,截面不变),通常使后一个风口处的静压反而比前一个风口处的静压大,导致后一个风口的出风量比前一个风口处的出风量大。正是为了弥补这种不平衡,所以工程设计通常将主风管截面逐渐缩小。
    你如果还不能理解,应该找本流体力学书看看。
    2005-05-25 13:52:25