版主,请帮忙看看dialux计算的照度误差很大的问题

发布于:2009-07-06 19:44:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个乒乓球馆,用DIALUX按照NVC的灯具作了一个设计,计算照度为618LX(这里要承认设计人选型不当,层高不高的情况下选用了400W的金卤灯,尤其是施工方将灯具安装在梁底,使灯具的安装高度进一步降低了),可是甲方说他们用了照度仪的实测值将近有2000LX,高了好几倍。
按说功率密度值只有20w/平方米,怎么会有这么高的照度?难道DIALUX在种高强度气体放电灯的装高很低的情况下,计算不准确吗?
其实在dialux里面将灯具的选型更换(配光曲线变化)后,即便灯泡功率不便,照度值也有很大的变换,我换了三种400w的金卤灯,平均照度分别是548LX、618LX、829LX。但是都不会有2000LX这么大的差别。
这里附上DIALUX的模型,请大家看看。DIALUX在计算一些办公室的照度时还是很有准确性的,难道这次的乒乓球馆就不行了?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 夜未央2016
    夜未央2016 沙发
    bang ding !~~~~~~~~~~
    2016-06-21 13:24:21

    回复 举报
    赞同0
  • sbtqti2008
    sbtqti2008 板凳
    最终的灯具是否为雷士的灯具。
    2011-12-02 15:13:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应急照明切换时间问题

2008版民规规定:13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s; 2)疏散照明不应大于5s。按照这个时间要求,应急照明必须采用蓄电池作为备用电源,才能满足切换时间要求。仅用发电机是不够的!不知大家是如何理解的?