土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明切换时间问题

应急照明切换时间问题

发布于:2009-07-06 18:34:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
2008版民规规定:

13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:
1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:
1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s;
2)疏散照明不应大于5s。

按照这个时间要求,应急照明必须采用蓄电池作为备用电源,才能满足切换时间要求。仅用发电机是不够的!
不知大家是如何理解的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zihao
    zihao 沙发
    是这样的,要么加蓄电池,要么加不间断电源
    2011-08-02 15:30:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhujun08.ok
    zhujun08.ok 板凳
    那也就是说不仅是要双电源(市电和柴油发电机)灯具还应自带蓄电池。。。你们那的审图有没有要求这样做?
    2009-07-09 16:50:09

    回复 举报
    赞同0