土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 国标图集中一个消防泵控制电路问题

国标图集中一个消防泵控制电路问题

发布于:2009-07-04 16:25:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
看了图集《常用水泵控制电路01D303-3》第10页中消防泵的控制电路,有一个地方不明白,第12、13列中,KA4-1,KA4-2两个触点与KT3时间继电器触点串联,这里的KA4-1、KA4-2两个触点具体功能是什么?
KA4-1、KA4-2这两个触点直接用导线连通好像也不影响电路,请高手指点一下,谢谢

ltu.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lidazhi123
    lidazhi123 沙发
    图中左侧虚线部分是消火栓按钮,用于起泵。消火栓按钮在电路中为常闭,消火栓按钮起泵要有个时间延时,这个时间延时是要看消防控制室的值班人员通过监控看看是否需要起泵。
    2013-05-30 15:25:30

    回复 举报
    赞同0
  • xpmhs
    xpmhs 板凳
    好象是没啥问题啊!应该是这样!
    2009-08-03 11:23:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一些变频器的问题

我公司有一台富士FRENIC 5000G11S/P11S变频器,在最低频率25HZ下运行一端时间后,频率突然消失,然后还能自动恢复,不知是什么愿因,这种情况已经发生了四次,请各位高手指教

回帖成功

经验值 +10