土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 设有伸缩缝的地下室顶板可否作为嵌固端?

设有伸缩缝的地下室顶板可否作为嵌固端?

发布于:2005-05-24 15:15:24 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
1. 地下室较大设有伸缩缝时,顶板可否作为上部结构的嵌固端?
2. 地下室顶板有较大的高差时,顶板可否作为上部结构的嵌固端?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nlizh
    nlizh 沙发
    2\高差太大的我认为不可以做为上部结构的嵌固端
    比如说半地下室
    2005-07-13 09:00:13

    回复 举报
    赞同0
  • pupuwei
    pupuwei 板凳
    1,可以,但是要满足一定的条件:上下刚度比满足,对缝的处理(填砂等)保证有效的侧向约束。
    2,较大高差是多大,如在梁高范围内,且在变化高差之前,既是同一高度内地下室的刚度可以满足要求,应该可以。
    2005-05-26 16:27:26

    回复 举报
    赞同0