土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下油库填料的问题请教?

地下油库填料的问题请教?

发布于:2005-05-22 15:37:22 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
现有一溶剂库(烃类\酮类\醚类)用储罐装料埋于地下砼池内,原考虑用干砂回填起防爆作用,现因建设地资源紧张,砂价突破100元/方,建设方要求是否可用黏土代替,因黏土影响罐体安全故拟用卵石代替,请教各位方案是否可行?或者提供其它方案,先谢之

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • worldqiren
    worldqiren 沙发
    同意。
    2005-05-23 12:32:23

    回复 举报
    赞同0
  • mahoud
    mahoud 板凳

    这个已经考虑到,可是当地属于农业县,几乎没有工业,对外道路情况不是很好,散粒工业废料拉入的成本几乎可以和砂同价,所以我正在郁闷中.所以考虑用卵石夹砂回填
    2005-05-23 10:13:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下室修正埋深问题

对于地下室的承载力修正用埋深,规范规定对箱基和筏基自室外算起,对独基或条基自室内算起,这有什莫区别吗,请高手指点一二,为什莫还与基础形式有关呢

回帖成功