误人子弟,汗~~~~我回来了不得.最近看了下站里的图纸,发现了很多严重问题.有些问题还具有普遍性.比如某下载排行里的仓库水图,丙类仓库为仓II级喷淋.喷淋头为ZSZP15,K=80,水量80L/S,严重错误!!仓II的作用面积为300,喷水强度16.每分钟水量480L,就是80L/S.每个喷头保护面积9平米,必须有300/9=33个喷头,每个喷头力量80/33=2.42L/S,ZSZP15的流量为1.33L/S,不合格啊.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句5A的最大保护面积:轻危险级--100平方米
中危险级-- 75平方米
严重危险级-- 50平方米