我回来了不得.最近看了下站里的图纸,发现了很多严重问题.有些问题还具有普遍性.
比如某下载排行里的仓库水图,丙类仓库为仓II级喷淋.喷淋头为ZSZP15,K=80,水量80L/S,
严重错误!!仓II的作用面积为300,喷水强度16.每分钟水量480L,就是80L/S.每个喷头保护面积9
平米,必须有300/9=33个喷头,每个喷头力量80/33=2.42L/S,ZSZP15的流量为1.33L/S,不合格啊.
仓II必须使用K164的喷头,流量2.73L/S,总流量33*2.73=90L/S,再按15~30%的余量计算为103.5~
117L/S的设计流量.值得大家注意的是K164的喷头国内很少有厂家生产,我以前使用的都是英国喷宝的产品
建议斑竹有时间的话.看下上传的图纸,有大错的饿干脆删了,免得误人子弟!!!
另:水84现在是斑竹了????我不服气啊!!!!!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    鼓励上传图纸,大家都可以当学习的,也都可以当审图的,我就喜欢有须要的时候参考一下某些图纸,希望图纸有错的高手可以指出,我们也能由此知道自己是否也一直在犯着相同的错误。
    2005-06-10 20:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • 水84
    水84 板凳
    让你看出错误,体现了自己的水平,提醒自己不会犯同类错误,这就是这套图的价值啊。
    2005-06-10 17:12:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵出水管上面的检查和试验用的放水阀

放水阀的设置根据《防火规范》规定为DN65,那在喷淋泵上的也是一样的直径么?是否放水阀要接入消防水池中,接管管径为DN65?