放水阀的设置根据《防火规范》规定为DN65,那在喷淋泵上的也是一样的直径么?是否放水阀要接入消防水池中,接管管径为DN65?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 眼镜王子
    眼镜王子 沙发
    4楼的给我帮助,感谢!
    2005-06-24 16:57:24

    回复 举报
    赞同0
  • kc900
    kc900 板凳
    管径以前规定是DN65,原因是与消火栓统一.至于回到水池的原因是节约呵呵.
    我在实际中是这样做的:当水泵流量大于40L/S时接两个100-150的,经过减压阀以后会到水池.
    加减压阀的目的是为了消能,避免高压水直接冲击水池,造成水池漫溢(有过教训哦).为什么要接到水池呢?因为自灌式泵房一般在地下,水泵流量远远大于地下泵房潜水泵流量,试水时无法排除.
    减压阀前后设置压力表,试水时压力会有变化.