土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵出水管上面的检查和试验用的放水阀

水泵出水管上面的检查和试验用的放水阀

发布于:2005-05-24 13:26:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
放水阀的设置根据《防火规范》规定为DN65,那在喷淋泵上的也是一样的直径么?是否放水阀要接入消防水池中,接管管径为DN65?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 眼镜王子
    眼镜王子 沙发
    4楼的给我帮助,感谢!
    2005-06-24 16:57:24

    回复 举报
    赞同0
  • kc900
    kc900 板凳
    管径以前规定是DN65,原因是与消火栓统一.至于回到水池的原因是节约呵呵.
    我在实际中是这样做的:当水泵流量大于40L/S时接两个100-150的,经过减压阀以后会到水池.
    加减压阀的目的是为了消能,避免高压水直接冲击水池,造成水池漫溢(有过教训哦).为什么要接到水池呢?因为自灌式泵房一般在地下,水泵流量远远大于地下泵房潜水泵流量,试水时无法排除.
    减压阀前后设置压力表,试水时压力会有变化.
    2005-05-24 15:04:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区消防水泵如何选?(高,多层混杂)

消防水池只有一个。栓,淋分开。小区室外消防管网可否与高层室外合并?其它室内消火栓可否与高层室内合并用一台消防水泵?(当然低层减压)其它室内消火栓系统(三层)可否直接小区室外消防管网(非市政管网)?大家帮帮我!谢谢!

回帖成功

经验值 +10