消防水池只有一个。栓,淋分开。小区室外消防管网可否与高层室外合并?其它室内消火栓可否与高层室内合并用一台消防水泵?(当然低层减压)其它室内消火栓系统(三层)可否直接小区室外消防管网(非市政管网)?大家帮帮我!谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我在实际中是这样做的:当水泵流量大于40L/S时接两个100-150的,经过减压阀以后会到水池.
加减压阀的目的是为了消能,避免高压水直接冲击水池,造成水池漫溢(有过教训哦).为什么要接到水池呢?因为自灌式泵房一般在地下,水泵流量远远大于地下泵房潜水泵流量,试水时无法排除.
减压阀前后设置压力表,试水时压力会有变化.
回复 举报