我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)-----
总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sxm600048
    sxm600048 沙发
    我应该听谁的。我们原来的总断路器是1000A,控制160KW与135KW两台电机,冬天随便先启动那台都行,夏天却只能先启动160KW电机,再启动135KW,否则1000A总断路器必然跳闸。现在拆除135电机,改成220KW,却将总断路器更换成1600A,且电机保护用400A断路器改成630A空气开关,心理总感觉那里别扭,请高手赐教!谢谢。
    2009-07-05 12:48:05

    回复 举报
    赞同0
  • wjq215
    wjq215 板凳
    一大一小同时运行容量280kW,电流不会大过560A的,600A应该还可以;