------------用断路器好,还是用空气开关好?

发布于:2009-07-04 12:55:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)-----
总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器)
  • wawj007
    wawj007 沙发
    5~7mm,安全距离不够,应为20MM,可以根据实际情况,改铜排,100*6可以改为60*10
    2009-07-05 22:31:05

    回复 举报