土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 自偶降压启动柜有关问题?

自偶降压启动柜有关问题?

发布于:2009-07-03 13:29:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
许多大容量的电机经常使用自偶降压启动方式,如下图;启动时,启动接触器先吸合,然后电源经过断路器和启动电抗器降压后带动电机运行,经过设定时间延时后,启动接触器断开,主接触吸合,电抗器退出,电机全压运行,今有一个问题:启动接触器的作用是什么,没有启动接触器结果会是什么情况?

自偶降压启动-Model.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yuhuabin
    yuhuabin 沙发
    看到了,应该把变压器给隔离掉。启动结束!后
    2010-07-06 16:40:06

    回复 举报
    赞同0
  • yuhuabin
    yuhuabin 板凳
    怎么看不到呀!为什么。需不需要回复呀!还是cad图吗
    2010-07-06 16:38:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

24KV型式试验疑问请教,大家都来看看啊

我公司在做KYN-24柜试验时,断路器不推柜时,对地1min 65KV耐压可以通过。但断路器在工作位置时,耐压就通不过。问题出现在触头盒靠近断路器室的位置。计算过触头盒安装后的爬电距离,为431mm,满足20mm/kv的要求。空气距离也足够。虽然说断路器推柜后对电场分布影响很大,但目前空气绝缘开关柜都是这样的结构模式,疑惑,请大家指点迷津。谢谢

回帖成功

经验值 +10