土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 24KV型式试验疑问请教,大家都来看看啊

24KV型式试验疑问请教,大家都来看看啊

发布于:2009-07-03 10:16:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我公司在做KYN-24柜试验时,断路器不推柜时,对地1min 65KV耐压可以通过。但断路器在工作位置时,耐压就通不过。问题出现在触头盒靠近断路器室的位置。计算过触头盒安装后的爬电距离,为431mm,满足20mm/kv的要求。空气距离也足够。虽然说断路器推柜后对电场分布影响很大,但目前空气绝缘开关柜都是这样的结构模式,疑惑,请大家指点迷津。谢谢

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 沙发
    现在的触头盒一般问题不大,估计是断路器的触臂绝缘套筒问题。
    2010-04-11 13:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • jrxrzh
    jrxrzh 板凳
    我的触头盒断口可到79kv,联系电话 13505876798
    2010-04-10 22:08:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气成套技术上问题

各住大虾: 我现安装两台变压器供电给二组GCS,中间由一个每联柜联接,要实现闭锁功能,且两组主进和这台联络柜是怎么运行的!