三层住宅8.7M*11M,基础是垫层(0.8M宽0.3M高)和基础圈粱(240*350)一起浇的,上砌180(3/4墙),未设构造柱,结果浇的时候没木工,圈粱上部好象没振实,自己没时间管理,交给自己老表做的,:( :( :( :( :( 过2天砌墙,:Q :Q :Q 怎么办呀?:( :(

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hajianyu
    hajianyu 沙发
    把未振实部分剔除,用膨胀砼补好.
    这个问题很正常的,处理好就是了.
    还有?你是什么地方的,用180做承重墙?
    地基怎么样?怎么就800宽基础么?
    2009-07-09 09:53:09

    回复 举报
    赞同0
  • 温员外
    温员外 板凳
    我以前做过的一个工程,那里挖下去2米就是中风化,就做刚性基础。但是圈梁我是做在+-0.000的。为什么不做240的墙?如果不是基岩的话,那你得注意了。
    2009-07-09 09:07:09

    回复 举报
    赞同0