土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 装修房子,水泥找平,楼面砌墙的问题求助。

装修房子,水泥找平,楼面砌墙的问题求助。

发布于:2009-07-01 21:50:01 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
最近装修房子,是06年竣工的混合结构,楼层在5楼,上面还有一个阁楼,现在有2个问题可能影响房屋安全,特来求助。
1,由于地面本来不平,加上地面上走水电明管,现在瓦工水泥找平完毕,查看后最薄处找平有2厘米厚,最厚处有5厘米,请问这样的厚度对楼板承重有问题吗?
2,卫生间隔断需要,在楼板上直接砌墙,未加其他措施,12厘米厚的红砖实心墙,高度2.8米,跨度2.4米,平行原梁约1米,请问对楼板会造成安全隐患吗?

[ 本帖最后由 xhtv 于 2009-7-1 21:52 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 温员外
    温员外 沙发
    上面的抹灰厚度,和楼上所说的,没什么问题。但第二个问题我就有点疑问了。虽然结构上来说,一般不会出现什么问题,我就见过直接砌在板上且使用正常的,但又没有开裂就不知道了。。你卫生间板和楼面板平,怎么处理防水的问题呢?素混凝土翻边是能防水,但效果总归不是很好。
    所以我的建议是你最好还是把抹灰层凿掉,尽量做薄,砌墙之前,先把地面清理下,表面尽量磨得粗糙点,再砌上素混凝土10公分。做个小的浴柜,减少这样水不会乱流。或者是像速8酒店那样,做玻璃隔断。呵呵!
    2009-07-08 20:27:08

    回复 举报
    赞同0
  • yepenger
    yepenger 板凳
    用空心砖行不?:o
    2009-07-05 13:17:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 415 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底框的设计问题

底框的设计要控制好刚度比,一般在1.0到2.0我觉得软件计算结果固然重要,但是概念设计才是首位的,有的说是刚度比控制在1.5左右较好,但是还要看具体工程而定。如果建筑方案比较规则,那剪力墙自然可以少一点,刚度比可以控制在1.7,或者更高一点。这种方案自然就显得经济一点。如果建筑方案不太规则,比如转角,转折较多,我觉得这些地方还是布些剪力墙为好,自然这样刚度比就会小,剪力墙就会显的多一些。 也许有时候作为设计者,由于种种原因,无法坚持自己的设计理念,但是有些东西是一定要坚持的,一方面是对房子住户的负责,另一方面是对自己负责,因为图纸上一签字(感觉跟画押似的,你们有这种感觉吗,反正我一签字,心里就有点不踏实)那就是终身负责拉。

回帖成功

经验值 +10