土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 约克风冷热泵系统与VRV系统的比较

约克风冷热泵系统与VRV系统的比较

发布于:2009-07-01 17:34:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
约克风冷热泵系统与VRV系统的比较
一、性能特点的比较
风冷热泵+风机盘管 VRV变频多联系统
安装 水系统技术成熟、安装简单,通过水泵输送介质,不受距离和高度的限制; 而VRV系统完全通过压缩机控制氟利昂的流量,落差最多50M,配管最长100M,从第一个冷媒分支到最远室内机配管≤40M。
仅有1台室外主机,单一系统,运动部件少,系统构造简单,方便维护 采用多台组合式,压缩机数量增多,运动数量增加,容易损坏,不便检修。
维护管理 水系统管路为镀锌钢管或PPR,简单、可靠,易维护; VRV系统全部管路为铜管焊接,易变形,泄露也不易查出,给检修带来很大麻烦
水是最稳定、热容最大的介质,成本低,获取容易,即使出现泄露也很容易发现,进而进行补漏、补水; VRV系统的介质为R407C或R410氟利昂的高压冷媒,现场充氟,且系统内压力比水系统高数倍,因而极易泄露,且氟利昂为无色无味气体,泄露也很难查处,维护成本也高
系统简单,可靠性高。 系统复杂,可靠性偏低。
在合肥设有维修站及备件仓库,由厂家直接派人随时检修维护,及时提供零配件。 售后服务通过经销商完成,不一定能得到有效保证。
控制与配置 水系统室内外机可单独控制,之间无须连线,互相不受影响;内外机配置可随时改变,非常方便 VRV系统室内外机之间连线复杂,室外机不能单独控制,配线也有诸多限制,否则会引起传输故障:配线最长不超过1000M、配线总长不超过2000M、室内机最多允许16条分路、分路之后不允许有支路、信号线和动力线不能并行等等。即使维修起来,VRV系统外机与外机、外机与内机之间都会互相影响
水系统可根据需要自由选择各个厂家、类型的末端设备和控制器,热泵主机的零部件也是从各国际知名设备厂家选购,一方面零部件质量有保证,另一方面给维护保养带来极大方便; VRV机组的关键零部件如压缩机、功能机、控制器、流量控制系统均为VRV生产厂家独有,因而价高是必然的,用户日后的维保也无从选择



使用效果
与空气质量 水系统固有的大风量、低温差带来自然舒适的室内环境,通过每层专设的新风机组引入部分新风,混合后再送出,进一步提高空气质量; VRV系统是冷媒直接蒸发,室内环境同家用分体机无异,温差大、送风不均匀,也无法直接引入新风(除非在走道中单独另配一台风管机作为新风机组来用),舒适度较差。
能平均分配负荷,不存在冷热不均的现象。 铜管越长,冷媒分配不均,铪使用效果越差。
约克热泵能在-15度正常运行,冬天空调效果特别好。 冬天制热效果不是很理想。
环保 水系统管路中仅是用水作为介质,绿色环保; VRV系统管路中全部是氟利昂,一旦泄露对人体和环境均会造成伤害。
无电磁谐波辐射 VRV系统要采用变频控制,必然会产生电磁谐波,长时间对人体会造成很大危险,而由于为生产用房,其对通讯设备更会带来极大的影响、干扰,一旦因此造成故障,损失是无法衡量的!
寿命 水系统的运行以水温控制多台压缩机进行启停调节,运行平稳,主要工作系统全部集中在室外机,安全可靠,实际寿命长达20年左右;
VRV系统使用变频+定频压缩机运行,通过高/低频不断变化运转来制冷,长时间不停运转,直接影响压缩机寿命。系统连接全部采用联合控制,部分设备故障会导致整个系统死锁保护。实际寿命一般仅为10年左右。
初投资费用 设备可选择厂商多,价格低 设备几乎没有选择余地,价格高
水系统管路简单,阀门、管材可随处购得,安装成本低。 室内外采用铜管连接,配件也必须采用厂家专用,安装要求复杂,成本高。
设备连安装总造价约为300元/M2。, 设备连安装总造价约500元/M2以上
运行 采用电脑控制,根据实际负荷节能运行。 变频节能运行,但可能造成电磁污染。



另外,新型VRV采用的直流变速号称比交流变频节电,但是同样有很多缺点:
1、还是很费电:因为还是要经过一次从交流电到直流的变频,变频器损失这一块虽然比以前要少,但是还是达到耗电的10%左右。
2、回气问题:直流变速用来解决回油问题的方法是强制回油循环,但是这就会在低负荷运行时(所开的室内机很少),全部压缩机都在满负荷运行5分钟左右,极度浪费电力,而这种回油循环是周期性的,且周期很短。
3、温度控制延时性还是没有解决:直流变速是交流电变成直流电后直接控制改变压缩机转速,在负荷降低时,转速可以迅速下降,但是在负荷突然上升时,比如在餐馆用餐高峰,电影院观众入场,压缩机需要逐级变速,否则排气温度回一下子过高,引起问题,因此需要几分钟的延时。
4、电磁污染问题:交流变直流是必然引起对平时正常的谐波干扰,造成锯齿波,引起对于电磁波敏感的精密设备,如手机,卫星电视等的干扰。日本产品在中国销售的三相的压缩机,由于国家标准控制不严及改装费用问题,都没有加控制电磁污染的问题。

风冷热泵与VRV运行费用的比较
1. 项目概况
使用面积:约5000 M2 ,
按夏季运行150天,冬季运行80天,每天运行8小时,办公用电1.0元/度,:
2. 风冷热泵系统设计参数:
单位冷负荷:150W/ M2 满负荷使用率75%
3. VRV系统设计参数:
单位冷负荷:170W/ M2 满负荷使用率85%


风冷热泵系统 VRV系统
设备 风冷热泵机组AWHC-L200,1台
制冷量:683KW
风机盘管、新风机组 30匹室外机,11台
制冷量:825KW
室内机、无新风机
电功率 236.6KW
末端设备忽略不计 23KW*11=253KW
末端设备忽略不计
夏季电费 1.0元/度*236.6KW*8h*150天*75%
=212940元 1.0元/度*253KW*8h*150天*85%
=258060元
冬季电费 1.0元/度*236.6KW*8h*80天*75%
=113568元 1.0元/度*253KW*8h*80天*85%
=137632元
合计 326,508.00元/年 395,692.00元/年

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jackielee_2005
    广告水贴。。。。。
    2010-11-19 13:46:19

    回复 举报
    赞同0
  • 秋韵之临
    秋韵之临 板凳
    应该是做约克的写的,有些写得有点过了,但是大部分还是有那么一点道理
    2010-11-18 20:21:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教汉钟压塑机经济器问题

现有一台制冷主机出问题,压塑机是汉钟的冷媒为R22,采用经济器过冷。冷凝温度为40,蒸发温度为-15。需过冷的冷媒要求经过经济器后由40度降到14度。但现在喷液阀出口的温度约为3度(可明显看到视液镜里的冷媒流动,用手触摸温度也很低),经过经济器后温度升高到近20度,而过冷路的冷媒温度基本不变(进出经济器前后温差基本相同),导致制冷效果不佳。请各位好汉出手相助帮忙找找原因和解决方法。先谢谢了!原理图

回帖成功

经验值 +10