土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 保护电路连续性检查与裸露导电部件的有效连接是一回事吗?

保护电路连续性检查与裸露导电部件的有效连接是一回事吗?

发布于:2009-07-01 11:13:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
保护电路连续性的检查
直观检查保护电路的连续性应可靠,装置应有明显的接地保护点及标志;用抽查的办法,对装置进行保护电路连接点与保护母线之间的直流电阻测量,其电阻值应在0.01Ω以下。每台开关柜抽查点不应少于5点。例如金属门板、框架和保护母线之间的直流电阻应在0.01Ω以下;如门板因喷塑或喷漆,连接螺钉和门板之间的接触电阻增大,则应把螺钉孔处的漆或塑料微粒刮掉。如果达不到这个指标,一旦发生门板或框架与带电部件之间的绝缘击穿时,门板或框架上就会有较高的电压,危及操作人员的安全。
由于测量的电阻值很小,故不能用万用表,而应该用测量小电阻的仪表,如双臂电桥或微欧计

成套设备的裸璐导电部件和保护电路之间的有效连接验证
应 验 证 成套设备的不同裸露导电部件是否有效地连接在保护电路上,进线保护导体和相关的裸导
电部件之间的电阻不应超过0.10.
应 使 用 电阻测量仪器进行验证,此仪器的功率应保证(交流或直流)电流通过电阻测量点之间
。.1 C2的阻抗时,其电流值不小于10 Ao
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电容柜中的CJ19-32A电容切换接触器的抑制涌流电阻烧毁原因?

使用的苏州电器厂的CJ19-32接触器,工作几小时后出现抑制涌流电阻烧毁,换新的接触器后,几小时后还是烧毁,接触器的质量肯定没问题,我一直使用的。会是现场的低电压(只有350V),造成吸合不好引起的电阻烧毁吗?还是谐波(现场有高频塑封机),不过谐波量很小。还有其他原因吗?

回帖成功

经验值 +10