土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教电容柜中的CJ19-32A电容切换接触器的抑制涌流电阻烧毁原因?

请教电容柜中的CJ19-32A电容切换接触器的抑制涌流电阻烧毁原因?

发布于:2009-07-01 11:04:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
使用的苏州电器厂的CJ19-32接触器,工作几小时后出现抑制涌流电阻烧毁,换新的接触器后,几小时后还是烧毁,接触器的质量肯定没问题,我一直使用的。会是现场的低电压(只有350V),造成吸合不好引起的电阻烧毁吗?还是谐波(现场有高频塑封机),不过谐波量很小。还有其他原因吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cz13306196492
    cz13306196492 沙发
    我们公司以前也出现过这些问题,但是更换后就很少出现了。
    低电压的问题、谐波的问题也是造成烧毁的原因
    2009-07-10 13:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • huanghaifeng
    huanghaifeng 板凳
    是纯电容补偿,无电抗器,后来把抑制浪涌电阻拆除后,现在接触器使用正常。
    2009-07-10 10:05:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压启动柜微机指示短路

高压启动柜微机指示短路 有哪几种可能啊?

回帖成功

经验值 +10