请求 消防水箱和水池的有关问题

发布于:2005-05-23 18:33:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是做热电厂水暖设计的,我想请教一下:消防水和生活水能否用一个消防水箱,现在还用做水箱间吗?具体做法?消防水池中的消防水怎样保证不被它用(消防水和工业水合用一水池)?消防泵房有两个消防泵,还需要稳压泵吗?怎样选?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jian_cong
    jian_cong 沙发
    接着提问:一般的民用建筑,消防水能和空调冷却用水共用水池么(假设有足够措施保证消防水不被动用)?
    2007-12-27 13:29:27

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoyi_loveyou
    两者不能共用,有消防泵也要稳压,稳压是有好处的。
    2007-12-27 10:52:27